здравствуйте, уважаемые знатоки!

прошу помочь разъяснить два момента.

1. вопрос касается каналов трм151-01. в документации указано, что регулирования осуществляется одновременно по двум каналам. посмотрел в конфигуратор и увидел, что, да, уставка задается и для пс1 (преобразователь сигнала) и для пс2 (пс1, как я понял, есть канал1, а пс2 - канал2),
а вот как задать программу технолога и для канала1 и для канала2 я не понял.
например, мне нужно поддержание в тех. процессе одновременно и температуру, и давление. каким образом я могу задать эту самую программу технолога так, что по нужному закону производилось регулирование двумя параметрами сразу ???

2. задача автоматизации автоклава. имеется трм151-01 и мву8.
помимо классической схемы - 2 нагревателя (скажем пид по температуре и пид по давлению), необходимо следить, чтобы не было превышения по параметрам. как я понимаю, нужно еще 2 холодильника... но так как модель 01 позволяет управление только нагревателями, надо перевести холодильники на мву8. я прав?
таким образом, я хочу сопоставить двум сетевым входам мву8 значения с двух регуляторов трм151-01: св1 мву8 <=> регулятор1 трм151; св2 мву8 <=> регулятор2 трм151.
получается, что при значении величины с регулятора1 трм151 равном 0...+1, работает буим1 нагреватель трм'а и буим1 мву8 (который холодильник) проигнорирует величину, а при значении величины -1...0, наоборот, буим трм'а проигнорирует величину, а буим мву8 отработает...
правильно ли я рассуждаю, и заработает ли такая схема???

заранее огромное спасибо.

p.s. за предложения с маленькой буквы благодарим парсер...