ПЛК-110-60(МО2) + куча модулей на 485-2. На 485-1 висит модем, Ethernet в роутер, RS-232 в панель. Все работало. Третьи сутки живу на объекте, пишу программу. И опаньки. Перестал идти опрос. Сделал бэкап, не помогло. Отсоединил 1 модуль и опросил отдельно через конфигуратор, тот работает. Зацепил на другой 485, тоже не работает. Диоды горят: работа, питание, связь, Ethernet. Ну и DI. Накидал новую програмку для опроса модуля, нихрена не хочет.
Есть у кого идеи куда и как копнуть? Я с этими ПЛК как то не очень сильно знаком. Форум покурил, сброс на заводские настройки делал, не помогло.