в итальянской камере для выпечки хлеба и разных кондитерских изделий после замены штатного контроллера простым терморегулятором потребовалось контролировать фактическую температуру воздуха в камере.
приобрели трм1-н.у.р. (выпуск 6.11.2009) и подключили его в режиме измерителя с датчиком тспт 102-50п-в3-10-500, подключенным по трехпроводной схеме без экрана и вставленным в отверстия крыши камеры (два листа металла).
с трудом, перебирая все возможные коды для 50-омного преобразователя, остановились на коде 07 (на всех других кодах индицировалась отрицательная температура -47 град.с. при реальных +120).
для кодов других датчиков индицировалась потеря связи с датчиком.
на другой день эта индикация возникла постоянно (потеря связи).
вынули датчик из камеры и выяснилось, что при касании его трубой-корпусом к металлу камеры он в течение пары секунд показывает отрицательную температуру, а затем выходит на режим потери связи.
при прекращении металлического контакта корпусами нормальные показания восстанавливаются.
омическое сопротивление датчика при 0 град.с. - 50 ом, при 150 град.с. - 87 ом.
прошу совета - ни с одной из клемм корпус датчика не имеет металлического контакта (сопротивление мом-ное). фазировку питающего трм провода изменял. печь заземлена. что еще можно предположить?