    По умолчанию Ошибка опроса устройства Modbus Universal MasterOPC Server

    Всем доброго времени суток!
    Возникла проблема с опросом устройства через Modbus Universal MasterOPC Server.
    Проблема заключается в следующем:
    -необходимо с помощью OPC сервера опрашивать 2 прибора: LOGOSCREEN nt (по rs485) и LOGOSCREEN cf (по rs232, так как прибор не имеет 485);
    -подключаю 2 прибора по COM5 и COM4 с использованием адаптеров MOXA uport1150;
    -настраиваю конфигурацию для приборов в OPC сервере;
    -запускаю опрос и вижу, что прибор LS nt по rs485 опрашивается без проблем, а LS CF по rs232 выдает "ошибка опроса устройства";

    НО

    Для LOGOSCREEN'а cf есть программа конфигуратор "SETUP". С этой программой устанавливаю соединение без проблем по rs232 (это говорит о том что настройки адаптера выставлены верно). Затем я запускаю опрос устройств в OPC сервера, ситуация таже прибор по rs485 опрашивается, а по rs 232 нет, оно и понятно сейчас COM-порт занят программой-конфигуратором) НО! стоит мне при запущенном опросе в OPC сервере сделать разъединение с программой-конфигуратором, как в OPC сервере начинается опрос прибора по rs232 (это говорит о том, что конфигурация в OPC настроена верно).

    Что за магия? В чем проблема? подскажите пожалуйста, как сделать чтобы опрос прибора начинался без манипуляций с программой конифгуратором, а так же как с прибором по rs485

    Перед опросом устройств проверял COM-порты - они не заняты

    Прикрепляю ссылку на видео с проблемой
    https://www.youtube.com/watch?v=0CfNObtxIrY
    Последний раз редактировалось Егор123; 23.06.2021 в 10:53.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:42
  4. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:52
  5. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •