Здравствуйте коллеги!
Возник вопрос о правильном!!! месторасположении КЗР и циркуляционных насосов при установке погодозависимой автоматике на ТРМ232М-Р.
По моим знаниям теплотехники регулировать КЗР стоит обратку. насосы ставить на подачу(почему именно на подачу:необходимо создать давление после ЦТП). Схема ЦТП следующая: отопление после ЦТП идет на два пункта ИТП. Соответственно давление падает и на удаленный ИТП уже приходит заниженное! Соответственно необходимо поднимать давление насосом циркуляции? В схеме приложенной к ТРМ232 насосы ставятся на обратку. Как будет происходить "прокачка" теплоносителя таким образом?
Буду признателен за любой грамотный ответ или ссылку на какой либо первоисточник.