поплавковый датчик в электромагнитном поле?
имеется пластиковая емкость с трансформаторным маслом. управление уровнем в емкости происходит посредством сау-м7е и поплавковых датчиков пду-2.1. за пол-года наблюдается уже третий отказ датчиков пду-2.1. во время отказа, не снимая датчика с объекта, а только отсоединив его от прибора наблюдаем замкнутое состояние геркона независимо от положения поплавка. в трех метрах от объекта расположен распределительные пункт (рп). каких либо других источников сильных эл.магнитных или высокочастотных помех рядом с объектом не наблюдается.
вопрос:
1.) может ли на таком расстоянии эл.магнитное поле рп влиять на геркон в датчике?
2.) возможно ли намагничивание корпуса самого датчика внешним эл.магнитным полем до величины способной замкнуть геркон?
3.) может ли вызывать залипание геркона ток цепи датчика сау-м7е ?
4.) что мы не учли?
залипание не носит постоянный характер: датчик залипший на этом объекте был перенесен на аналогичный, но удаленный от рп объект и там благополучно работает.