Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Затем, что из-за него сгорает шунт входа ПР200, когда полярность подключения путают, можно было и прочитать, перед тем как что-то писать! А про преобразователь давления Вы не волнуйтесь, там ничего и не сгорело, на всякий случай Вам напишу, коль Вы не читаете, а только пишите!
    Не внимательно прочел первый пост. Если защитный диод стоит параллельно выходу датчика, то при переполюсовке БП, питающего токовую петлю, может сгореть шунт токового входа, если в линии отсутствует дополнительный резистор. При напряжении питания 24 В величина этого резистора может быть порядка 400 Ом (см. картинку). В этом случае при переполюсовке величина тока в цепи составит (24 - 1)/521 = 0,044 А, а на шунте будет рассеиваться 0,044 * 0,044 * 121 = 0,23 Вт. Шунт будет греться, но не полыхнет. Для полного исправления ситуации разработчикам надо поставить еще один диод, включенный последовательно с датчиком.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2022-02-22_114326.png 
Просмотров:	34 
Размер:	104.5 Кб 
ID:	59447  
    Последний раз редактировалось IVM; 22.02.2022 в 11:59.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •