Тема конечно старая, но внесу некоторое разнообразие. ТРМов на фабрику накупил много. Ставлю их вместо "бумажных" самописцев и других старых приборов. Линии остаются старыми. Те же кабели от датчиков ТСМ идут вообще в общих многожильных кабелях по кабельным дорожкам, где от 380 В до 6 кВ. Там же и питание общее как на силовое оборудование, так и на приборы. А в РП везде стоят мощные конденсаторы (электрики знают для чего). Вот в такие цепи и нельзя подключать приборы, имеющие современные импульсные блоки питания У меня сгорел от бросков даже БП60 Овен (не говоря уже о многих ТРМах).
Несколько приборов удалось подключить через трансформатор 380 * 127 В. А остальные приборы подключил через резисторы 500 - 800 Ом. 2-х ваттные (хотя поначалу ставил помощнее). Сейчас через резисторы подключил и модули ввода МВ110 (на каждый прибор свой резистор. И теперь несколько лет ни одного сгоревшего прибора. А то надоело варисторы менять, дорожки на платах ремонтировать (даже бывало диоды в мосту сгорали, но это когда ТРМы горели по второму и третьему разу с перемычкой вместо предохранителя).