Всех приветствую!!
Требуется запускать ЧП посредством ПЛК110 [М02] , читать и записывать параметры по modbus. Пользовался официальным мануалом на modbus от danfoss.
Связь с ЧП установилась нормально. Параметры считываются и записываются согласно формуле (№пар.*10-1). Пробовал функции 03,06,10 . Все вроде работают.
Вопрос, куда записывать контрольное слово, в смысле в какой регистр ? Какую функцию использовать при передаче?
В более свежих моделях таких как FC051 это регистр 49999. Собственно они у меня работают без проблем.