Показано с 1 по 10 из 28

Тема: MB Slave. Максимальное количество регистров

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #19

    По умолчанию

    Ужал в 6 раз количество регистров. При этом размер того самого файла после ключевого слова CommConf стал равен 85кбайт. Возможно будет меньше, если у каждого регистра убрать описание. Пока полет нормальный.
    Есть несколько вопросов:
    1) Создал загрузочный проект в онлайне. Контроллер стал уходить в бесконечный рестарт при сбросе питания со шкафа. Порт Ethernet перестает работать, USB остается рабочим. Подключаешься по USB к ПЛК и он перестает перезагружаться. Что это вообще за странное поведение?
    Основную программу, в которой вызываются другие блоки, перенес из Freewheeling в Cyclic с временем t#40ms. Все стало ок. В чем может быть проблема ? Понимаю, что стоит выложить debug.txt, но возможность только во вторник будет...
    2) Почему сохраняемые переменные (Retain) реинициализируются при загрузке изменной аппаратной конфигурации. Как сделать, чтобы этого не происходило?
    3) Являются ли переменные MB Slave сохраняемыми?
    4) Точно ли 160м02 считается плк для средних систем автоматизации ?
    - Retain памяти слишком мало (16кб), что в 2 раза меньше, чем у малыша S7-312 и в 5 раз меньше, чем у самой базовой модели S7-1511.
    - Нужно задумываться о размере некоего файла, который отвечает за описание аппаратной конфигурации. И не дай бог, чтобы он превысил 100кб. Это же абсурд.
    - Отсутствие нормального диагностического буфера.
    - Неработающие переключатели режимов на борту ПЛК. Переводишь в СТОП, он продолжает работать. Переводишь в Работа, он остается в СТОП. Режим менять получается только через Codesys.
    - Рестарты плк. Программа без косвенной адресации, без обращения к несуществующим областям памяти. Все прописано строго через обращение к символьным именам переменным.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sanya0971; 15.04.2023 в 11:11.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 14:34
  2. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 12:15
  3. Максимальное количество элементов для визуализации
    от Борисов Дмитрий в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:17
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 11:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •