Тема: Мир термопар. Погружение

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Твои думы - это одно, а реальность - это другое.
    Если есть непреодолимое желание мерить температуру холодных концов в месте соединения термопары с компенсационными проводами, то и напряжение надо мерить там же (геморроя будет много, но результат при вычислении температуры спая будет такой же как и при измерении температуры холодных концов и напряжения на зажимах прибора). Только непонятно зачем тогда подключали компенсационные провода.

    Надеюсь ты понял всю бредовость своей навязчивой идеи.
    Последний раз редактировалось IVM; 31.07.2023 в 11:02.