Здравствуйте!


К аналоговым входам ПЛК150 подключены сопротивления 510 Ом.
Входа запрограммлены так:
Unifed Signal Sensor -> Type of sensor = R0_5000
AinLow = 0
AinHigh =5000


Прошил проектом. Запустил. Работает примерно 10 минут, при этом CodeSys показывает сопротивление подключённое к входу. Всё чётко.
Через 10 минут все входа показывают 0!!
И ВСЁ! Перезагружаю - 0. Я в шоке.
Соответственно процесс не идёт так, как сбой по входам.

Что за дела?
Спасибо!