Здравствуйте форумчане.
Может кто-нибудь сможет подсказать.
Датчики давления ПД100-ДИ1,6-111-0,5 и ПЛК73
При подключении к ПЛК-73 (4-20мА) на оборудовании без подключения к процессу (без приложенного давления среды) вызывают ошибку прибора.
т.к. ток цепи (замерен мультиметром) меньше 4мА.
сами датчики на изменение давления реагируют , вообще новые. (При проверке на датчиках с другой установки проблемы нет (ток 4,04 mA)).
на входах установлены резисторы 100 ом 0.1%.
Ни каких юстировочных возможностей в плк не нашел.