Здравствуйте, уважаемые.
В данный момент на производстве установлена система регулирования температуры и влажности на базе термогигрометра Hygrotest-650 DHT и контроллера Ness digitronic 4. Гигротест выдает токовый сигнал 4-20мА, меряет температуры -20-120 градусов цельсия. В контроллере я могу указать только смешение (offset) температуры. Соответственно вопрос: могу ли я поставить ПВТ100 или ПВТ110 и каким-то образом сместить шкалу соответствия значения реальной температуры и токового выхода аналогично тому что есть у существующей системы? Есть ли недорогие модули масштабирования?