Имеем Owen Logic 2.5.342.0. Для воспроизведения глюка создаем простой проект для ПР200 1.x.
Вход I1 связываем с двумя переменными:Test и TestEE. Для TestEE включаем опцию энергонезависимость.
Переменные Test и TestEE привязываем к выходам Q1 и Q2 соответственно. Запускаем режим симулятора в пошаговом режиме.
Клацаем на входе I1, чтобы он стал равен 1. Делаем 1 шаг и видим, что выход Q1 =1, а выход Q2 =0 (см. снимок экрана). Чтобы выход Q2 стал равен 1 нужно сделать еще 1 шаг.

Получается, что переменные с включенной опцией энергонезависимости запаздывают на один шаг.
Это баг или фитча, и где в документации подобное поведение описано?
1.png