Показано с 1 по 10 из 3278

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeSh Посмотреть сообщение
    Добрый день! В документации "СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave" на 19 странице запись каналов происходит по переднему фронту переменной xWriteCommand, но в теле программы она нигде не фигурирует.
    Почему запись происходит не циклически и что мы от этого выигрываем? По каким критериям можно формировать переменную xWriteCommand?
    Запись по триггеру, то есть по булевой переменной, вы делаете когда вам нужно. Достаточно одной булевой переменной на всю группу записываемых регистров.
    Например вам надо передать только уставки в панель, это можно сделать однократно, зачем тогда нагружать обмен циклической записью. А например Маску бит надо передавать при каждом нажатии кнопки, тогда делаете запись, при каждом изменении числа в Маске.
    Запись по изменению в ПЛК2хх не реализована, а циклическую запись поддерживают не все приборы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 10:46.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •