уважаемые господа, требуется ваша консультация.
есть проект, в котором присутствает плк 110-60 и сп 270 и они соеденены по протоколу Modbus-rtu(мастер панель).
когда проект испытали на стенде, все работало отлично, но когда поставили на реальную машину начались проблемы в виде "потеря связи с плк", "тайм-аут связи".
убавил скорость связи с 115200 до 38400 - результат ноль.
в итоге оказалась наводка терморегулятора. убрали подальше стало лучше, но все равно время от времени надпись "тайм-аут связи".
пробовал Rs-232, потом Rs-485 - все равно на некоторых экранах, где используются более 4 регистров выходит эта надпись.
пожалуста подскажите как настраивается этот тайм-аут?
должен ли он быть одиноковым в настройках панели и кофигурации связи плк?
что еще можно сделать для улучшения качества связи?
кстате Rs-485 применяется специальный кабель, но экран подключен только с одной стороны(с стороны панели). куда подключить его на контроллере не понятно.