Собственно вопрос такой. Контроллер ведет техпроцесс, связанный с регулировкой температуры. Необходимо что бы контроллер реагировал на обрыв термопар на МВ 110.2А. В списке оперативных параметров сказано, что модуль передает сигнал об ошибке. Но как это реализовать программно плохо представляю. Я использую ПЛК110.60.Р.М. Подскажите пожалуйста способ реализации выделения этой аварии. Заранее спасибо.