Здравствуйте! Используем климатическую камеру СМ 5/75-250 ТВО. На которой установлены два одноканальных ПИД-регулятора: ТРМ10А-Щ2.ТС.Р -регулирующий температуру, ТРМ10Щ2-АТ.Р- регулирующий влажность. С целью модернизации процесса измерения вместо двух ТРМ-10 планируется поставить один ТРМ210-Щ2.РР с помощью которого планируется фиксировать отклонение влажности и температуры от заданных значений, вырабатывается управляющие воздействие и с помощью электро мех. реле ПИД-регулятора подается на исполнительные механизмы камеры (реле). В процессе ругулировки требуется выводить данные по температуре и влажности на ПК на всем протяжении проводимых измерений-регулировки. В связи с вышесказанным возникли ряд вопросов: 1.Можно ли одновременно подключать два разных датчика на входы ПИД-регулятора ТРМ210-Щ2.РР ?
2. Эквивалентны ли два ТРМ-10 одному ТРМ-210 по входным сигналам (термосопротивления) и по выходным воздействиям (реле)?
3. В паспорте на ТРМ-10 указанно что коммутационный ток реле не более 4А, а ТРМ-210 имеет 1А достаточно ли будит мощности?В случае недостаточности нельзя ли заменить выходные реле на 20А?
Заранее благодарим за Вашу помощь ....