Прогнал проект предложенный AVit ПЛК63+МВА8...( проба.rar выше) , обмен между плк63 и мва8 длится несколько секунд. Это особенность ПЛК63? Или можно ускорить процесс?
Делаю проект , в котором кроме МВА8 будут еще ИП320 и МВУ8. С ними задержек по обмену нет(взял пример ПЛК63+МДВВ - по аналогии) . Может есть пример рабочий ПЛК63+МВА8? Неделю рыскаю по форуму....
Для скорости конечно же читаю INT не FLOAT как в примере
Последний раз редактировалось Александр Ч.; 29.08.2011 в 09:37.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума