Искал информацию по форуму, не нашел, поэтому прошу помочь:
Имеется ПЛК110-220.30.Р.М и блок МУ110-32Р, настроил связь по RS-485 через Modbus. Добавил Universal Modbus device, в который добавил четыре 8-bit output module, в каждом модуле выставлена команда 0Х0f,регистры 0,8,16,24. Выхода управляются с контроллера, замечаний нет. Но при активации (записи 1) выхода например 24, выход 24 активируется, но появляются ложные срабатывания выхода 8, частота ложных срабатываний пропорциональна скорости порта 485. Проверено на двух блоках МУ-110-32. При подключении к блокам через конфигуратор и проверке выходов никаких ложных срабатываний не наблюдается. Что я неправильно сконфигурировал ПЛК? Через Овен-мастер не пробовал, т.к. нужен именно Modbus, имеются блоки не поддерживающие протокол Овен.
И еще: в одном из двух блоков при подключении через конфигуратор не управляются 17 и 23 каналы, что это брак, или можно что-то сделать?