добрый день. возник ряд вопросов относительно регулятора ТРМ501.
регулятор работает в паре с термопарой ДТПК021-1.2/1.5

после изучения руководства к регулятору и его тестирования появились вопросы:
1) на регуляторе в режиме тестирования был установлен гистерезис равный 1. температура регулирования 50 градусов.
я предполагал что регулятор будет работать вот как: нагрев до 51 градуса, далее реле отключает нагреватель и идет охлаждение до 49 градусов после чего следует включение реле регулятора.
но происходит все несколько иначе: нагрев до 51 градуса, срабатывание реле и отключение нагрузки и охлаждение до 48 градусов после чего реле срабатывает.

вопрос, почему нижний порог срабатывания 48градусов вместо 49?

2)при включении регулятора в сеть после появления на циферблате трех нулей 000 следует появление кода датчика подключенного к регулятору.
в руководстве регулятора на странице 47 есть таблица характеристики датчиков в которой для хромель-алюмелевой термопары код указан 05,
у меня же высвечивается код d04 как я понимаю - 04, соответствующий термопаре из хромель - копеля. или я что-то не так понимаю?

п.с. термопару покупали новую, и я сам ее распечатывал