Господа не дайте разочароваться в приборах!!!
Скада iFIX упоминается в документации ОВЕН как поддерживаемая с точки зрения OPC. На практике получилось следующее:
1 Первый пирог составили из MBA8 -> AC4. Запустили OPC сервер и смотрим OPC клиентами, видим статус -> true остальные тэги нулевые значения. WinXP Pro. Причём смотрим разными независимыми клиентами.
2 Оставляем эту затею стряпаем другой пирог. УКТ38 -> AC2. Так же делаем OPC сервер и смотрим клиентами. Два независимых клиента разных фирм видят тэги нормально а клиент iFIX не понимает имена формируемые OPC ОВЕН сервером. Говорит что лишний операнд в имени.
???