1) Ручное управление возможно только в ТРМ101, ТРМ210, ТРМ251. И то оно там достаточно неудобное.

2)У вас клапан 3-х позиционный?? ( То есть открыт, закрыт и открыт на половину). Под управлением ТРМ1, 2ТРМ1 клапан будет либо закрыт либо открыт при соответсвующих уставках.

3) У 2ТРМ1 такие же возможности как и у ТРМ1, но он двух-канальный. Генераторов ипульсов в этих приборах нет. В них задается уставка и гистерезис(+- от уставки). Например: Задаем уставку 150, гистерезис 5, логика "нагреватель". Прибор при 155 выключает реле, при 145 включает и так циклически.