Как мы понимаем вы создали команду типа дискретный и установили связь с ОРС переменной.
OPC сервер какой используете? Если на протокол ОВЕН, то чтобы включить выход нужно подать на него число 1, а чтобы выключить - 0. В этом случае можно соединять дискретную команду напрямую. То что выскакивает сообщение о несоответствии типов - не страшно. Это связано с тем что у ОВЕН сделано что ОРС переменная для выхода имеет вещественный тип.

Если же у вас используется Modbus OPC сервер. То вам нужно подать 0 если выход нужно выключить, и 1000 если выход нужно включить. То есть значение дискретной команды нужно умножить на 1000. Это можно сделать через модуль "Расчет" или при помощи ФБ "Произведение".