Тема: ТРМ151 код ошибки 32

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151 код ошибки 32

    Добрый день!

    немогу найти в описании на ТРМ151, что означает код ошибки 32.
    вообще логика простая:
    есть одна программа с одним шагом, надо поддерживать температуру на определенном уровне.
    Создал программа1, шаг 1, уставка 100 переход по температуре на шаг2, условие перехода если температура выше 1000.
    программа1, шаг2, конец программы.
    зашил и в итоге ошибка 32.

    подскажите пожалуйста,ч то не так.
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.

  2. #2

    По умолчанию

    Приветствую!
    Данный код ошибки 32 означает: ошибка при расчете уставки по графику в первом канале. Следует проверить наличие коррекции уставки по графику, если она нужна, тогда проверить сам график и его вход .

  3. #3

    По умолчанию

    у меня диск который идет вместе с ТРМ151. где мне найти коды всех ошибок.

    P.S. Спасибо за быстрый ответ.
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.

  4. #4

    По умолчанию

    Не за что!
    См. полное руководство на прибор на СД-диске, стр. 151-152.