Попробовал от имени администратора - тот же результат.
Попробовал от имени администратора - тот же результат.
Вы не можете UAC отключить?
Спасибо.
Он отключен.
Так а в чем тогда проблема? Скада не ставится или что?
Спасибо.
Проблема та же.
при попытке открытия проекта с помощью ярлыка (открытие проекта в режиме исполнения) выдает ошибку.
Адрес прописан правильно. Я подумал что это может быть связано с настройками так как не открываются все проекты(мой и демонстрационные)
Вы просто ошиблись при прописывании параметров в ярлыке.
Пришлите ваш ярлык (в zip архиве) и ваш проект, выполните Проект - Экспортировать.
Спасибо.
Здравствуйте, СКАДАМастер, у меня такой вопрос...
У меня стоит задача создания сетевого проекта управления двухпозиционными механизмами. Дерево объектов и OPC сервер я кое-как настроил (только начинаю работать в программе), настроил входящие и выходящие сигналы. Теперь мне нужно как-то проверить мой проект. Полазил по форуму, узнал про windows - контроллеры. Но почему то Скада периодически выдает сообщение об обрыве связи. Так же узнал о программах com0com и MODRSim, обе скачал, установил. Как я понимаю, MODRSim позволяет симулировать наличие исполнительного механизма?! Если нет, то чем стоит воспользоваться...
Создаю дополнительную пару портов в com0com, в MODRSim вижу только первую пару и начальный порт СOM0. При выборе виртуального порта, созданного в com0com, MODRSim выдает сообщение, что порт занят другим устройством. Хотелось бы узнать, есть ли где доступный мануал по работе с этими программами и их взаимодействию со Скадой и ОПС сервером? В справках информации оказалось для меня недостаточно... Заранее благодарю за ответ.
Windows контроллер конечно использовать можно, но вряд ли это то что вам нужно.
Через какой ОРС сервер вы работаете с устройствами?
Попробуйте через конфигуратор COM0COM создать еще одну пару портов, но задайте свободные номера портов. Порты номер которых выше 10, редко бывают заняты. У меня например порты СОМ0СОМ имеют номера 13 и 14.
В диспетчере устройств, убедитесь что добавлено устройство COM0COM emulator.
К нашему Modbus Universal MasterOPC Serverесть описание ModRSSim и COM0COM.
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Можно также имитировать сигналы, просто щелкая в режиме исполнения правее переменной и вводя значение в окне ввода.
Спасибо.
создал два порта, СOM13 и COM14, присвоил 13 порт MODRSim, создал узел, в него вставил устройство, в устройство вставил тег. В настройках узла указал COM14 порт, подкорректировал свойства, под указанные свойства порта 13 в MODRSim (скорость, стоп биты, контроль четности и проч.), вставил устройство, ничего не менял там (адрес по умолчанию 1, нужно ли его менять?), вставил тег, адрес также 1. Добавил введенные переменные, запустил проект. Связь вроде бы есть, т.к. напротив тега появилась цифра 0 в дереве системы, и сам тег не подсвечен серым. Но я не пойму, как мне изменить это значение (не в ручную), а скажем, чтобы я нажал на кнопку на мнемосхеме, и моя команда ушла в MODRSsim, а оттуда пришел сигнал о получении команды..
сервер Universal Modbus