Спасибо, понял.
Руслан-КЕМПИ
А для чего нужно токовое реле на каждый вентилятор? Сам ПЧВ не отреагирует?
Уважаемый Руслан!
При подключении АД к ПЧВ через контакты токовых реле или пускателей обращаю ваше внимание на необходимость защиты ПЧВ от Э.Д.С. самоиндукции в обмотках АД при срабатывании реле с помощью:
1. Шунтирования варисторами обмоток АД, либо
2. Первоначальной подачи команды "Останов с выбегом", а затем отключения АД, в т.ч и вращающегося.
Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 03.04.2013 в 12:17.
Можно ли конфигурировать пчв 2 на одной фазе?
Подключить панель оператора и смотреть регистры?
Здравствуйте, avn.
ПЧВ2 при питании от одной фазы включится, вы его настроите, однако, при отключении питания настройки сбросятся ввиду того, что для ПЧВ недостаточно питания для полноценного функционирования.
А сохранить в панель при 1 фазном питании возможно?
Чтобы потом перенести в ПЧВ на месте
ASo, а вот так должно работать.
Здравствуйте Трофимов Артем.
Спасибо за предыдущие советы.Может дадите еще один?
Почти все получилось. Только не могу записать и считать
таймер плк. Дисплей - то что хотел. (не рекламирую)
Регистр таймера 13199. Т.к. в нём 3 ячейки ( 3 разных таймера) Вам необходимо в регистре 6 задавать номер ячейки (от 0 до 7 - касается сразу всех параметров ПЧВ в виде массивов)
Рисую две байтовые кнопки -одна с адресом 6 со значением 0, другая
с адресом 13199 и значением 60 , нажимаю обе кнопки,спотрю в
параметрах привода 13-20 (0) и ничего не вижу. что не так?
что за формат timD для таймера?может мне надо писать макрос
для преобразования.Тип панели указывал выше.
Не ругайте ,только начал изучать.