Здрвствуйте Все.
У нас смонтировано 4 вентустановки с контроллерами ТРМ133м-02 , прошивки 2.03.10.0с
1й- работает нормально.
2й-уходит в заморозку из дежурного Зима , прогревается и происходит запуск. При этом То-40 зад-24, Тприт-19 - Тав-14. Датчики все показывают нормально. Может где в блоке неконтакт??
3й-переводится из Останова только в Дежурные режимы и вентиляцию. Пож датчик в норме То-45, сделал сброс на заводские насторйки, ввёл всё заново. Запустился. После остановки опять деж.зима. из 15 раз один раз запустился, а остальные после прогрева опять деж.зима.
4й-Тоже что и с трейтим. но при выключении питания сбрасывается время на 0. и происходит переход в останов.
На всех блоках все уставки одинаковые. Установлен переход в зиму по дате. день и ночь равны. Дребезг диcкр входов 90мс.
Может знающие люди помогут. Нет сил бороться с этим безобразием.
Спасибо.