с медленной работой входов и подключением индуктивных датчиков боретесь с помощью релюх? в Ваших шкафах их большого количества нет, а ведь даже небольшой комплекс будет с 2-3 десятками таких датчиков...
а входы вообще не реагируют на переключение индуктивного или емкостного датчика или просто медленно?
Не все импульсы успевает посчитать, т.е. либо считает сразу, либо не считает вообще.
Проведите практический эксперимент, возможно удастся добиться каких-то результатов, меняя количество лопастей и их ширину.
меня больше интересует индуктивные концевики на задвижках. успеет двигатель отключить?
У меня на задвижках механика, отключить успевает, даже если входа/выхода на модулях, а не на плк. Если задвижки не какая нибудь быстрая пневматика, то проблем точно не будет.
продольная задвижка с трехфазным двигателем. то есть на вход датчик вешать можно?
Да конечно.