Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
Если с входа подать импульсный сигнал на счетчик - то примерно до какой частоты (или периода следования) ПР110 будет успевать его воспринимать и отсчитывать, гарантированно не пропуская импульсы?
Форма сигнала - "приблизительно меандр". Реле с входами ДФ (220V). Если есть разница в быстродействии между Д и ДФ, то интересны оба варианта.
Руководство по эксплуатации ПР110 на этот вопрос не дает ответа, там документировано только время переключения релюшек на выходах...
Вопрос не корректен ,входа опрашиваются в цикле проекта ПР .Стало быть макс частота следования входных импульсов ,не должна быть больше чем время цикла ПР(для данного проекта).Ну и конечно с учетом времени фильтрации по входам.