Тема: Помощь начинающему с регистрами ТРМ202

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
    К примеру в шестнадцатеричном (из инструкции) для установки гистерезиса компаратора 1 и 2 указаны адреса 0х 0403 и 0х 0411, а в том же примере забиты в десятичном 1027 и 1041. Если переводить 0403 и 0411 то получается 1063 и 1077 Это явно не то.Может есть какой-нибудь нюанс?
    Как-то не правильно Вы переводите:
    0х0403 = 0*16^3+4*16^2+0*16^1+3*16^0 = 1027

    Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
    Так и не понял что означает при указании регистра левее в программе от регистра 4105 (по второй картинке).Там указан выбор (4х, 3х, PSW, PFW, PSB). Так вот эти PSW, PFW, PSB я нашёл в инструкции и с ними всё понятно, а вот про 4х, 3х не нашёл ни слова. Что это? Может здесь кроется подвох?
    4х и 3х - это функции чтения регистров, правда в панели 4х - это функция чтения 0х03, а 3х - функция чтения 0х04.

    Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
    В общем переделал на ASCII и всё заработало, но пришлось регистры для отображения подбирать вручную 4108.
    Действительно, при чтении измеренных значений в формате float по протоколу ModBus ASCII адреса регистров 4108 и 4110, соответственно.

    Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
    1)КАК ИЗМЕНИТЬ ЧАСЫ реального времени В сп270?
    Для задания даты и времени необходимо перейти на экран 60002.

    Цитата Сообщение от Дмитрий М Посмотреть сообщение
    2)Для отображения переключения РЕЛЕ1 и 2 использую лампачку на панели сп270. Но если указываю для лампочки регистр такой же как и для ручного управления 9 и 10 соответственно, то выдаёт ошибку потеря связи То что это изначально неверный регистр для лампачки я понимаю так как она следит за изменением одного бита, а вкл и выкл происходит при помощи передачи данных 1000 и 0 соответственно в регистры 9 и 10.
    Может кто знает в чём проблема, отпишитесь пожалуйста...
    Элемент "лампочка" не поддерживает функции чтения регистров, поэтому необходимо добавить функциональную область, в которой добавить 2 функции копирования регистров. Для функций копирования регистров указать регистр откуда копировать (9 и 10 регистры ТРМ соответственно) и куда копировать (PSW256 и PSW257 - внутренние регистры панели, регистры PSW до 255 заняты под собственные нужды панели). Для функциональной области задать режим опроса непрерывный. Для элементов "лампочка" уже укажите внутренние регистры панели PSW256 и PSW257, при этом еще нужно будет указать значимый бит регистров - к примеру 8-ой.

  2. #12

    По умолчанию

    Огромное спасибо Гарчев Евгений за толковое объяснение Как пересмотрю задачу с лампочкой и часами, отпишусь 20 мая

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. помогите с регистрами, запутался :)
    от anatolys в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 19:58
  2. Помощь начинающему
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 14:18
  3. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 22:50
  4. проблема с регистрами плк - ип320
    от Сергей_Cyber в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 08:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •