Будет.
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
Будет.
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
Здравствуйте. Хотел бы уточнить. При работе с библиотекой Modbus.lib открываем и настраиваем порт. Надо ли его иногда закрывать и в каких случаях? В случае перезагрузки ПЛК никаких проблем не возникнет, если порт не был закрыт?
С уважением, Михаил.
возможно ли программу из кодесиса перевести в степ7?
service в вариант SCL возможно из ST возможно с наименьшими телодвижениями. Но это только в v11 и выше. (Tiaportal) ну или если доставлен в 5.4 степа.
Если в CFC написано, то он у них несколько платный.
А так вообще возможно все.
я чтобы понять как в ST написать FB в КДС, набросал ее в FBD на степе и переключил на STL, мне стало понятнее.
Жаль, что в CodeSys нельзя переключать тело программы на другой язык на лету как в Степе. Очень удобно для понимания и обучения.
Такой вопрос. Можно ли сделать ПИД регулирование ступенчатым, используя 3 контактора подключения тэнов ?
Или получится ерунда ?
kgsh82, понял, спасибо. Учел ТТР, но блин с защитой по КЗ дорого, думаю легче будет поменять тэн вместе с ТТР в случае чего.
kgsh82 цепь вся - автоматический выключатель кривая B с размыкателем по перегреву тэна (2-я сткпень перегрева 130 гр, сухой контакт), контактор с реле отключения и командой на контролер по перегреву 1-й ступени 80гр, ТТР с варистором на выходе.
Скажем так защита в пределах, но при КЗ ТТР может сдохнуть, так как кривая B автомата несколько дольше работает, чем может выдержать ТТР.
Блин, сейчас таки нашел схему тэнов, трехфазная звезда без нуля, выходит я не могу использовать однофазные ТТР с управлением 4-20мА ? или все-таки можно, если ТТР расчитан на 380 В ?