    Мы то же реализовали подобную систему. Городили для автоматического переключения питания коттеджа от генератора в случае пропадания напряжения в основной сети .
    Собственно не удобство только одно, пришлось бесперебойник ставить для питания ПР на время переключения. Не шибко изящное решение получилось.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,713

    По умолчанию

    Есть еще генераторы с автозапуском при пропадании сети , все равно коммутирующие элементы питать надо чем-то.И переключать должен кто-то.А готовое решение... не знаю возможно-ли.И надо ли...
    Видел промышленные шкафы с АВРами , разных производителей (Сборщиков).Чего они там только не мутят...Основной элемент - автоматы с приводами встроенными и АВРами от Шнайдера или АББ , но некоторые лепят еще и ПЛКшки для чего-то . Так вот основные коммутирующие элементы - у всех одинаковые , а схемотехнические решения разные. Причем все сертифицированно ... регулярно глючит. Если генератор сам не заведется - нифига ввод резерва не произойдет.(Вполне естественно)Конечно можно сделать "типовое" решение и схему "Приколоть" , а можно шкаф сделать АВР вместе с генератором и комплектом продавать.Только тогда "Овен" уже в нашу нишу полезет.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    ...Конечно можно сделать "типовое" решение и схему "Приколоть" , а можно шкаф сделать АВР вместе с генератором и комплектом продавать.Только тогда "Овен" уже в нашу нишу полезет.
    Мы не планируем заниматься не свойственными нам продуктами. Нам интереснее, что Вы зарабатывали, используя наше оборудование. Поэтому готовый шкаф - это не наше. А вот создать типовое применение с набором нашего оборудования с схемами и пр. это для нас интересно.

    Вопрос: а что за решения с автозапуском? Это промышленное решение? Сколько стоит? Какие функции? И зачем отдельная запитка? Это делаетс я на перекидных контактах, как стандартный АВР...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,713

    По умолчанию

    Перекидные контакты - ручной перекидной рубильник не АВР.
    Есть , вроде пускатели с силовыми Н.О -Н.З . Но - это как-то не очень.
    Генераторы с автозапуском - стандартные промышленные , очень дорогие , со своей автоматикой.
    Для реализации автозапуска обычного , бытового,генератора - надо схему пуска реализовать (На ПРке).Но ПРку надо от чего-то запитывать.(Аккумуляторы 24в , бесперебойник ).
    После запуска генератора надо включить коммутирующий силовой пускатель и " Мониторить" основной ввод для обратного перехода .
    Переходы "безобрывными" не бывают , поэтому ПРка и автоматика должны быть запитаны "гарантированно".

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •