Показано с 1 по 10 из 291

Тема: ПР и системы АВР

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk
    ...
    Мы первоначально думали делать на ПР110-24 с аккумуляторами, но тут сразу встал вопрос с контролем заряда аккумуляторов. По этому поставили ПР110-220 и стандартный бесперебойник. Да и контакторов с катушками ~ 220 В как грязи, а вот с катушками на =24 В ещё поискать надо, или под заказ.
    А если бы были ПР с питанием от 12 вольт, то можно было бы делать АВР и без бесперебойника, просто от аккумулятора генератора. А катушки можно и на 220в, которое брать от генератора. А если генератор не запустился, то и пускатель включать не надо.