Работа с Lectus:
Настройка Lectus:старшим регистром вперед- нет, старшим байтом вперед-да.
Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.
Работа с ИП320:
Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.
Работа с СП270:
Настройка СП270: Поменять WORD-нет.
Настройка ПР: порядок регистров-обратный, порядок байт- прямой.
Настройка ПР осуществляется в окне "Меню"/"Сетевые параметры RS-485..." при подключенном приборе.
Нередактируемы настройки ПР:
Четность - нет
Бит данных - 8
Сетевые настройки по умолчанию:
Скорость - 9600 ( 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115 200, в общем все основные)
Стоп бит -1 (можно ставить:1, 2)
Адрес прибора -16
Характеристики аналоговых входов общедоступные:
Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
Значение наименьшего значащего разряда, мВ 2,7 ((0-10 В)/3700 ед.)
нужна ли еще какая-то информация о характеристиках аналогового входа?