Нет. Опорная величина - выход регулятора, при котором ИМ механизм принимает удовлетворяющее вас положение, и соответственную температуру. К примеру, управляя руками нашли, что нужная Т = 20оС получается при положении ИМ 40% открытия. Соответственно, для П-регулятора нужно к выходу добавить 40% от диапазона. И уже эту сумму подавать на позиционирующее устройство (или программынй блок, если у вас это делает программа).

Специальный вход - вход на моем регуляторе, который при наличии интегральной части обеспечивает безударное включение, а при ее отсутствии - является той самой опорной величиной.

Овеновские регуляторы не использую, в сложных системах автонастройка не работает, а без нее - и свой регулятор не хуже.
Тем более, что исходный код тех регуляторов закрыт.

2OWEN Не поделитесь исходниками? Академический интерес...