Проблема такого характера - есть БУСТ для плавной регулировки нагревателей, схема включения из руководства по эксплуатации, звезда, симисторы тс 142-80, собрано несколько однотипных схем и во всех пробивает симистор на фазе "В"
Проблема такого характера - есть БУСТ для плавной регулировки нагревателей, схема включения из руководства по эксплуатации, звезда, симисторы тс 142-80, собрано несколько однотипных схем и во всех пробивает симистор на фазе "В"
ток потребителя какой?
Ставьте семистр мощнее, а лучше 2 тиристора
Ток в нагрузке 45А
Ни тиристоры, ни симисторы "терпеть не могут" импульсных помех.
Контакты в фазе B нормальные? Нигде ничего не искрит?
У этих тиристоров теплоотвод кристалла маленький. 30-40А длительной нагрузки для них-это потолок.
Лучше брать что-нибудь в прямоугольном корпусе.
Дело в том что выбивает гдето через 1 - 2 минуты работы и такое чувство что при уменьшении мощности.
Полностью открытый меньше греется.
Совсем не греются, чуть тёплые градусов 35-40. А пробой происходит при снижении мощность с помощью переменного резистора.
Кто что скажет?
ток вычисленный или измеренный?