Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Регулировка температуры среды в чане

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Регулятор «AUMA» работает на поддержании давления на входе в компрессорный цех. Надо держать 3,1 бар +/- 0,1 бар при входном от 3-4,5 бар
    Худший скачек давления на входе от 3 до 4 бар прошел за 15 секунд. (время хода клапана 30 сек.
    Иногда (итого 1 час в сутки) клапану тяжело приходилось до 20 ходов в минуту.
    Перерегулирования не было. При плавном изменении давления всегда только 1 переход через точку, возврат и останов Проработала до развала пускателей 8 мес.

    После отказа пускателей заменили на 24 в 0 величины. Поставили на коммутирующее реле искрогасящие цепи ( у наших активное R в 2 раза меньше)
    Проблемы вызывают разъемы и переключатель режимов -окисляются .Больше всего теряли контакт на бл PTC1 х1, х2, х3 и блок кнопочный А20 1х3 Для чистки и разбираем.
    Клапан регулятор установлен во взрывоопасной зоне и требования по монтажу соответственно выдержаны.

    Техцентр в сетке не нашли акромя продовца www.adl.ru , а там посмотрите сами.

    2 с ограничением хода-
    Механизм передачи от двигателя к штоку не соответствует длине штока .
    И клапан соответственно не имеет ВСЮ глубину регулирования. При работе от сети срабатывают конечники , Но не дай Бог перекрутить вручную. А мы могём.

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
    Техцентр в сетке не нашли акромя продовца www.adl.ru , а там посмотрите сами.
    .
    Попробуйте обратиться на www.auma.ru официальное представительство и сервис, думаю что Вам помогут порешать все вопросы.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •