Можно ли связать СПК207 и ПЛК110 по ethernet, если да, то как?
По идее в конфигурации ПЛК при создания Modbus(Master), должен быть выбор Ethernet порта, но там только: Debug RS-232, RS-485-1, RS-232, Modem...
Можно ли связать СПК207 и ПЛК110 по ethernet, если да, то как?
По идее в конфигурации ПЛК при создания Modbus(Master), должен быть выбор Ethernet порта, но там только: Debug RS-232, RS-485-1, RS-232, Modem...
Последний раз редактировалось vladimir_prg; 12.07.2013 в 01:58.
Связать можно. Если речь именно про Ethernet, то есть 2 способа:
1) Сетевые переменные (Обмен по UDP)
2) Обмен по Modbus TCP
Это в теории, на практике я не проверял. Завтра попрошу моего коллегу изучить вопрос. В ближайшее время дадим Вам ответ.
Оопс... Нашел ответ сам. Как говориться если что-то не получается, читай инструкцию... Настройки TCP есть в "параметры модуля" в universal modbus device.
Только в Modbus(Master) останется "висеть" Debug RS-232[SLOT] - это не помешает работе?
Последний раз редактировалось vladimir_prg; 12.07.2013 в 02:13.
Оопс. Нашел ответ. Судя по тому что написано в инструкции - не будет .
Ищите мои высказывания по этому поводу, я выкладывал видео и даже библиотеки для обоих систем, можно не только по udp но и по tcp и можно вообще без протокола