    Сегодня, наконец-то, умер глюченный МВУ, установленный на стенде для выяснения проблемы(работает-не работает) после двухнедельной работы. Похоже, проясняется ситуация : МВУ не конектится, "Авария" не горит,ADM485 висит на передачу,сигнала с PIC-контроллера нет, PIC не работает...Во всех установленных приборах МВУ (12шт.) постепенно подгорают резисторы R52 в секции блока питания, все выходные и входные напряжения в норме.Господа разработчики, пожалуйста разберитесь: выделяемая на R52 мощность больше расчетной(резисторы сильно подгорают).В присланных с ремонта МВУ их просто заменили, не разобравшись в причине их подгорания!!!

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Сегодня, наконец-то, умер глюченный МВУ, установленный на стенде для выяснения проблемы(работает-не работает) после двухнедельной работы. Похоже, проясняется ситуация : МВУ не конектится, "Авария" не горит,ADM485 висит на передачу,сигнала с PIC-контроллера нет, PIC не работает...Во всех установленных приборах МВУ (12шт.) постепенно подгорают резисторы R52 в секции блока питания, все выходные и входные напряжения в норме.Господа разработчики, пожалуйста разберитесь: выделяемая на R52 мощность больше расчетной(резисторы сильно подгорают).В присланных с ремонта МВУ их просто заменили, не разобравшись в причине их подгорания!!!
    А не могли бы Вы уточнить когда Вы отдавали прибор в ремонт?

    Мы выяснили причину выхода приборов из строя, все приборы пришедшие в ремонт должны быть отремонтированны.
    У нас есть инструкция по ремонту. Если Вам интересно, можем выслать ее Вам. Либо отошлите приборы в наш сервис центр...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Уважаемый Андрей!
    Пожалуйста, отправте на мой e-mail: bolegis(собака)yandex.ru инструкцию по ремонту и доработке МВУ(чтобы оперативно разрулить ситуацию). Мы их купили очень много(2006,2007,2008 годов выпуска).После ревизии всех работающих приборов (срок работы от месяца до года) установлено,что везде подгорают R52(секция источника питания).
    Дату сдачи приборов в ремонт уточню (по-моему февраль-март).
    Возможно ли сделать, чтобы при отказе МВУ, он оставался в режиме на прием(это решит множество проблем).