Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Подключение аллюминиевого провода к автомату

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Как-бы, если у автомата клеммы чистая медь (в чем бооольшие сомнения), то получается хорошая гальваническая пара - отгнивает за пол года, проверено. Клеммы ваго, для ЖКХ - копеечные. Типа таких - всего 8 руб. http://www.amperkin.ru/korobki-klemm...-wago/773_304/

  2. #2

    По умолчанию

    При нормальной постановке ничего не сгнивает годами и десятилениями. Гальваническая пара играет роль только на самом первом этапе, далее она совершенно ни при чем, алюминий пассивируется, в присутствии меди, еще активнее, чем обычно. Причина в большом сопротивлении оксидного слоя на алюминии и завышенной мощности нагрузки, отсюда - в площади и плотности контакта. Если они достаточны, то есть плотность тока мала, нагрева контакта нет, явления, описанного Ryzhij нет, все будет нормально стоять - в пределах разумных условий работы, естественно. Если нет - перегрев и выгорание алюминия раковинами (язвами), процесс с положительной обратной связью. Именно он является причиной появления устойчивого мифа нерадивых электриков. Самое смешное, что оцинкованные болты они довольно часто используют, поскольку черные ржавеют. Практически наблюдал сорокалетнюю скрутку в помещении и двадцатилетнюю скрутку (накрутку) на улице. Ни разу не наблюдал отваливания хорошо присоединенного провода. Многократно - отгорание небрежного соединения.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    При нормальной постановке ничего не сгнивает годами и десятилениями. Гальваническая пара играет роль только на самом первом этапе, далее она совершенно ни при чем, алюминий пассивируется, в присутствии меди, еще активнее, чем обычно. Причина в большом сопротивлении оксидного слоя на алюминии и завышенной мощности нагрузки, отсюда - в площади и плотности контакта. Если они достаточны, то есть плотность тока мала, нагрева контакта нет, явления, описанного Ryzhij нет, все будет нормально стоять - в пределах разумных условий работы, естественно. Если нет - перегрев и выгорание алюминия раковинами (язвами), процесс с положительной обратной связью. Именно он является причиной появления устойчивого мифа нерадивых электриков. Самое смешное, что оцинкованные болты они довольно часто используют, поскольку черные ржавеют. Практически наблюдал сорокалетнюю скрутку в помещении и двадцатилетнюю скрутку (накрутку) на улице. Ни разу не наблюдал отваливания хорошо присоединенного провода. Многократно - отгорание небрежного соединения.
    Что за бред !!!!
    Физическое явление - гальваническая пара медь-аллюминий есть , а последствий нет ????
    Вы , случайно не с АВТОВАЗА??????????????????
    Там , по ходу так - же размышляют ( типа думают или рассчитывают).

  4. #4

    По умолчанию кабель ВВГнг ls

    Болт с гайкой и промежуточной шайбой ещё как-то можно оснастить пружинной шайбой (гровером, а лучше звездчатой или тарельчатой пружинной шайбой), а вот клеммник нужен опять-таки с пружинными зажимами.
    Циклически следующие нагрев и остывание алюминиевого провода под жестким винтовым зажимом ведут к неупругой деформации алюминиевого проводника. Остывая провод не возвращается к прежней форме, а из круглого постепенно превращается в провод овального сечения. Вот тут кабель ВВГнг ls можно заказать. Контакт ослабевает, при протекании тока нагрузки нагревается сильнее, деформируется сильнее, а при остывании ещё более ослабевает. Причинно-следственный круг замкнулся.
    По этой же причине на алюминиевых жилах силовых кабелей начинают болтаться некогда плотно обжатые медные кабельные наконечники.
    Медь же при температурной деформации сохраняет упругость, и при остывании возвращает свою форму.

    Пружинный зажим Wago способен отследить изменение геометрии алюминиевого проводника. На 2,5 кв.мм это стандартный зажим.

    Поэтому-то от алюминия и отказались в жилищном строительстве.
    Некому уже контакты подтягивать. Контактов стало слишком много из-за нашей возросшей энерговооруженности.
    да, вы абсолютно правы!

Похожие темы

  1. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 15:24
  2. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •