Сообщение от
Gans
Рад, что у Вас есть возможность перейти на протокол ОВЕН и результат Вас устроил.
К большому сожалению, если опрашивать модули ввода аналоговые с использованием ПЛК-конфигурации, то выше указанные проблемы это норма :-( лично мое мнение :-).
Если опрашивать один единственный модуль аналогового ввода на шине RS485, то проблем нет.
P. S. Аналогичные проблемы у меня были с МВА8, МВ110-2А, МВ110-1Т. С другими модулями сразу опрашивал по протоколу ОВЕН и наверное по этому ни каких проблем не замечал.