Здравствуйте. Не могу соединиться напрямую СПК207 с Codesys(Ethernet). Что только не перепробовал(все инструкции прочитал). Кабель обжал по инструкции. Помогите с этим вопросом, уже полдня мучаюсь.
Здравствуйте. Не могу соединиться напрямую СПК207 с Codesys(Ethernet). Что только не перепробовал(все инструкции прочитал). Кабель обжал по инструкции. Помогите с этим вопросом, уже полдня мучаюсь.
Ух тяжелое дело это осваивать новое. Разобрался с проблемой:
1. Кривые руки коллеги по цеху - кабель плохо был обжать.
2. Неполные инструкции по подключению.
Получилось подключить после того как адрес в СПК207 поставил 10.0.6.100 ,а в ПК 10.0.6.10 и все заработало.
Просьба к работникам Овен, пожалуйста выкладывайте полные инструкции или по крайней мере понятные, а то новое оборудование приходится изучать методом научного тыка.
Была такая же проблема, Codesys не находил СПК207 с заводским IP 10.0.6.10. Решилось установкой на компе маски подсети 255.255.0.0. (как на СПК), по ошибке было 255.255.255.0
ну не знаю открыл документацию, там все написано и про адреса, какие задавать надо и про маску.
Да, если задать адрес установленный в СПК и на ПК, то конечно работать не будет
ЗЫ добавил скрины из архивного документа, куда уж подробнее то еще
Последний раз редактировалось capzap; 29.01.2020 в 11:28.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран