Цитата Сообщение от kipa67 Посмотреть сообщение
.............................................Монит ор только отображал, все с отдельной клавиатуры вводится......................
Ключевая фраза, клава на контроллере висит? У вас по ходу дела индикатор аналогичный тому что на кассовом аппарате стоит.
разберитесь с типом порта, подключите комп с терминальной прогой к контроллеру, переберите все скорости на терминальной проге, пока хоть какую абракадабру не увидите, потом другие настройки порта, Очень вероятно что там модбасом и не пахнет, тупо символы передаются, как на старинный принтер.
Возможен и другой вариант, когда панелька читает фиксированные адреса из памяти контроллера, и отображает их как символы, цепляемся в линию терминальной прогой, подбираем настройки, пишем то что видим в лог, потом ишем повторяющиеся запросы от панели.

задача в принципе не сложная, только муторная.