Можно ли загрузить пример опроса МВ110-8А для СПК 105 и обновить устройство на СПК207?
Можно ли загрузить пример опроса МВ110-8А для СПК 105 и обновить устройство на СПК207?
Еще один вопрос по примерам. Pdf-файл с примером соединения по Модбас. У меня при добавления устройства нет пункта "Отображать все версии (для экспертов)", поэтому можно выбрать только устройство с самым последним таргетом.Пример.jpgА_2.jpg
Помогите разобраться. При создании проекта в CODESYS 3.5 SP3 patch5 для СПК207-220.03.00-cs-web попытался сделать график в визуализации, выдает вот такую ошибку «Your device uses an old version of library CmpTraceMgr. Please update your device to version 3.5.2.0 or newer.» Где можно скачать device to version 3.5.2.0?
Конечно помогу. К сожалению с графиками ситуация до абсурда плачевная.
1) Если вы хотите графики на СПК с таргетом 3,5,0,40 вам надо использовать CODESYS версии 3,5,0,40 или близкую к нему.
Дело в том, что в CDS3.5 SP2 несколько изменился формат Trace и он не поддерживает более старый формат.
2) Есть еще вариант подождать 1-2 недели и дождаться новых прошивок для всех СПК на ядре 3,5,3,40.
3) В ноябре декабре будун нормальные графики в виде трендов.
Я очень рекомендую пойти по пути 2.
Пока просто пробуйте делать проект, тренируйтесь так сказать, при условии если сроки не горят.
О выходе новых прошивок я информирую на форуме.
Спасибо за ответ! Буду ждать новые прошивки.
Извиняюсь если пропустил, но вроде как к концу сентября обещалось руководство по CodeSys 3. Будет в ближайшее время ?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)