Есть ТРМ151. В программе делаю последовательность из 9-ти шагов. При выполнении программы на случайном шаге возникает авария, но может и не возникнуть. Все выполнения программы идут в идентичных условиях. Что делать?
Есть ТРМ151. В программе делаю последовательность из 9-ти шагов. При выполнении программы на случайном шаге возникает авария, но может и не возникнуть. Все выполнения программы идут в идентичных условиях. Что делать?
ну а какая авария? код ее
Код ошибки 81.
Проверьте датчики, у вас ошибка измерения.
Измеряется все корректно (термосопротивление стоит). Индикатор показывает все правильно.
Рядом с прибором располагается силовое оборудование (мощные эл. двигатели, пускатели, контакторы итп)?
Да. Мощный ИБП + Эл. двигатели маломощные 2 шт.
Сейчас вообще фаршмак. Температуру измеряет корректно, а выполнять программу не хочет - мигает "----". Еще там где мощность тоже все время мигает "--". Наколдовал, блин.
Последний раз редактировалось Karam; 04.10.2013 в 13:29.
Пришлите ваш фаил конфигурации на support@owen.ru с пометкой "для Марка". Попробую разобраться в чем дело.
Млин у меня так же!! Ошибка 81 и только при переходе на 3 шаг!! 1 и 2 шаг выполняется отлично!! Силового рядом нет!Датчик работает исправно!!!