Почему между контактами барьера такое переходное сопротивление
Искра ТС-01 3-9=70 ом, 2-8=70 ом, 1-7=434 ом.
Почему между контактами барьера такое переходное сопротивление
Искра ТС-01 3-9=70 ом, 2-8=70 ом, 1-7=434 ом.
Таково схемотехническое решение в барьере.
Кстати, у нас такая проблема была: связать темосопротивление через барьер ТС-01 с ТРМ-138 так и не получилось. ТРМ-138 ругался, что обрыв датчика, хотя если напрямую подключить датчик ,все работало...
Почему???
Со стороны прибора перекиньте провода а и в (которые идут с клемм Искры 7 и 9).
поменяли местами провода на клеммах 7 и 8, только после этого заработало
Последний раз редактировалось 7mk; 26.08.2008 в 09:58.
почему барьер искрозащиты влияет на показание прибора, очень большая погрешность 8-15 градусов? без барьера все работает, погрешность в пределах нормы. как устранить погрешность в работе прибора и барьера искрозащиты?
Отклонение измеренного значения в Вашем случае, это постоянная величина или изменяется с ростом тем-ры?
Если постоянная, то можно использовать коррекцию "сдвиг характеристики", параметр in.SH.
Если величина переменная, то можно попробовать использовать коррекцию "наклон характеристики", параметр in.SL.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Дорогая Зоя, мы пробовали изменять наклон и сдвиг характеристик, подключали мост сопротивлений калибровали прибор, погрешность в пределах (без барьера). Но как только подключем барьер показания плавают, мы даже сделали отдельный контур заземления на нем только барьеры и ничего нет. Подвергали также калибровке связку барьер прибор результат тот же. Может барьеры бракованные? Как может заземление влиять на показание прибора? Звонили по тел. указанному в руководстве по эксплуатации (495) 174-82-82, (495) 742-4845, дозвониться не возможно, дайте пожалуста другой телефон? Как проверить может барьер вышел из строя, хотя они новые, еще гарантия не вышла. Где можно взять монтажную схему. заранее спасибо за ответы.
Забыл, цепочка такая- термометр сопротивления ТСМ50М, барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.01, вторичный прибор ТРМ201.
Телефон тех. поддержки 221-60-64. Проверяли только на одном барьере?