Еще не понятна фраза с руководства по автонастройке п.7.1.2.1. ...значение задаваемой уставки SP должно составлять (0,75-0,85) от максимально допустимого значения регулируемой величины для данного технологич. процесса. У меня диапазон процесса (от 0 до 100) гр.С, т. е моя уставка 86 гр.С не входит в это условие, или я что то не понимаю.
Это лишь предостережение пользователя, что во время автонастройки рег. величина в вашем случае температура легко может выйти за пределы уставки SP. Посмотрите на график в руководстве, прибор самостоятельно делает возмущения в окрестности уставки SP.