Привет всем! Я только начал осваивать codesys и овен. Требуется реализовать алгоритм на ПЛК 63: При нажатии кнопки пуск включается таймер 1 на экране1 и при завершении его работы релейный выход на плк 63 out1 устанавливается true и переключается на второй экран где таймер2, через заданное время отключает out1 в false! Проблема с определением релейного выхода, так как он типа real. Прилагаю код который смог написать помогите кто чем может, заранее огромное спасибо!